一个三线的PT100,经过一个二线的变送器(DATEXEL DAT 4135,意大利产)将信号转换为4-20mA,然后输入331-7NF00-0AB0模块。
我的接线如下:
1、没有给7NF00模块供电,即1,20,21,40四个脚空着。
2、有一个单独的24V电源为二线的变送器供电。
3、我使用的是通道7. PLC L+接变送器的输出信号正;变送器的输出信号负接7NF00模块的18管脚,18管脚接38管脚;PLC M 接7NF00模块的19管脚,19管脚接39管脚,39管脚接11管脚,11管脚接10管脚;
4、通道0至通道5,在STEP7里组态为deactivated. 通道6,以一个3.9K的电阻连接管脚16和管脚17.(手头没找到3.3K的电阻)。 通道7,组态为4DMU,4-20mA.
5、STEP7 程序里直接调用FC105,上限设置为250.0,下限设置为0.0.
但是现在,FC105的输入,即PIW286(通道7)一直显示32767,没有变化。FC105的输出一直为250.0,没有变化。
请大家帮忙看看,我到底哪个地方弄错了。折腾一天了,也没搞定。
先谢谢大家了。如果哪里我写的不够清楚,请大家指出。谢谢了!