用BOP检查参数 r=2024-r2031。其中,r2024=变频器收到的有效报文数。r2025=变频器拒收的报文数。如果无通讯连接r2025=还在变化,就是烧了。
电压低是怎么回事?你是用400伏变频器接220?
另外,485一定要接终端电阻,通讯才能正常。现在供货的变频器包装内都有一个终端电阻。连接时,要用到1脚(10V)如果1脚电压有波纹,通讯自然就不行。