quote:以下是引用太行山在2009-12-19 00:14:16的发言:
我们正调试的6SE70变频器,电机是132KW的加速时间设为20S,减速时间设为120S仍报F006,负载类型为煤气加压机。与风叶连接为连轴器,转动惯量也确实大,以前用的是P060等于3简单应用设置,如现在进行P115等于2进行电机识别是否要打开电机靠背轮,简单应用设置时已进行过P115等于1,如不行是否要进行P060等于5进行系统设置,不知道能否有效果。
1.问题非常的简单,将参数P515=1;P516=100即可。激活直流母线电压限幅控制器。
2.优化的时候最好是将负载轴为空载,对于V/F控制,或者变转矩控制,也要做P115=1/2,方法就是按照说明书那个调试流程去做。