在一台PG上安装WinCC flexible 2007,操作系统是英文Win2000SP4,组态一切正常,在对OP177B 下载时出现不能建立连接,使用的是西门子原装RS232PPI电缆,而同样的设置在另外一台台式电脑(中文WinXP)上没有问题,经过多次试验发现使用COM1端口下载才能成功,将台式电脑的端口改为COM2也不能下载,不能下载时在建立连接的时候PPI适配器上的TxRx灯都不亮,也就是根本就没有数据发送。
[COLOR=red]有必要对此帖补充以下,以防误导大家
我的PG是西门子的原装的,扩充的有两个串口,一个9针一个25针
以上现象可能是PG/PC设置里没有更改的原因
另外后来又发现一个怪现象,我在台式机里编辑的项目拿到PG里编译尽然太大而不能下载,或许是操作系统环境不一样所致,在PG里用向导新建一个项目编译以后大小正常。[/COLOR]