回复:611u报警显示A599是什么意思?

dcy

  • 帖子

    403
  • 精华

    0
  • 被关注

    8

论坛等级:侠士

注册时间:2008-08-18

普通 普通 如何晋级?

发布于 2009-12-21 08:12:20

1楼

原因:

通过隐藏循环电文或接收参数电文或配置电文,中断了主机和从机间的循环数据传输。
举例:
- 总线连接中断
- 主机重启
- 主机切换到‘清除’状态
对于从动轴,不能通过"复位故障存储器"应答故障。


措施:

检查主动装置和到主动装置的总线连接。一旦循环数据传输再次运行,则可以应答故障。