PCS7中报警关联值的使用问题

545

0

2009-12-22 08:39:21

在PCS7中有时候在报警信息中增加报警关联值,编译OS下载后发现报警产生时报警关联值总是显示0.000000,而格式和消息没有错误。这是因为修改后需要restart一下所调用的产生消息块的对应北京数据块,这样才可以让CPU按照新的通讯数据格式把关联值正常上传到OS进行处理。2种方式可以实现1、重新启动CPU2、在无法重新启动CPU的时候重新下载对应的DB块。另:HCPU轮流重新启动可不管用
PCS7中报警关联值的使用问题 已锁定