PCU50轴优化步骤

已锁定

北极光0618

  • 帖子

    269
  • 精华

    2
  • 被关注

    6

论坛等级:游侠

注册时间:2007-11-17

普通 普通 如何晋级?

PCU50轴优化步骤

1547

12

2009-12-22 20:30:58

好像有点乱码
1. 菜单——启动——驱动/伺服轴——扩展——自动控制设置
2. 在自动控制设置窗口:设置好不带PLC,上限、下限。
3. 按右侧垂直菜单的启动键,此时显示“开始机械系统测量部分1”——确认
4. 按“程序启动键”,电机正转。然后显示“开始机械系统测量部分2”——“确认”
5. 再次按“程序启动键”,电机反转。然后显示“启动当前控制的测量”——“确认”
6. 再次按“程序启动键”。然后显示“控制器数据开始计算”——“确认”
7. 窗口显示:
保存驱动的引导文件 参数号 原值 新值
NUM_CURRENT_FILTERS 1200 4 1
CURRENT_FILTER_CONFIG 1201 EH 0H
CURRENT_FILTER_2_SUPPR_FREQ 1213 1266 3500
CURRENT_FILTER_2_BANDWIDTH 1214 633 500
CURRENT_FILTER_3_SUPPR_FREQ 1216 774 3500
CURRENT_FILTER_3_ BANDWIDTH 1217 387 500
CURRENT_FILTER_4_SUPPR_FREQ 1219 1077 3500
CURRENT_FILTER_4_ BANDWIDTH 1220 538 500
SPEEDCTRL_GAIN_1 1407 150 2454
SPEEDCTRL_INTEGRATOR_TIME_1 1409 40 44

以上参数相关手册章节 为840D_FBA之 DD2


8. 按右侧垂直菜单的“保存”键,然后显示“开始测量速度控制回路”——“确认”
9. 再次按“程序启动键”。手动适当修改驱动参数1407。