6SE70抱闸控制时B0277和B0278一定要使用吗?
我使用抱闸控制P605=1,开抱闸门槛值为P610=K0241(转矩)。
功能图上说,逆变器释放P561=B0278,设定值释放P564=B0277,但我这样设置后,变频器就是不能启动,监视发现给出ON命令时,B0278为1,但B0277仍为0。我把P564设为B0001(常量1)后,变频器就可以启动,抱闸也能打开(B0275=1)。
我感觉很奇怪:功能图中B0277是B0275延时P606时间后的输出,即打开抱闸后B0277才能为1,这不是有些矛盾吗?