回复:modscan32与S7-200PLC通信问题

十一月九号

  • 帖子

    766
  • 精华

    4
  • 被关注

    5

论坛等级:侠士

注册时间:2005-12-27

普通 普通 如何晋级?

发布于 2009-12-23 09:55:51

6楼

楼主的方案,我以前测试过,编程正常的话,MODSCAN是可以采集S7200的。出现你的问题后,你首先阅读《西门子 S7-200·LOGO!·SITOP 参考》V0.94版(更新版)相关资料确定CPU的版本号是否符合modbus从站库的要求;
然后要确定的地方有:
1.确定MODSCAN报文格式是RTU;
2.MODSCAN与CPU的通讯方式正确;
3.MODSCAN串口端口号设置正确;
4.MODSCAN从站号正确;
5.MODSCAN起始地址正确;
6.MODSCAN读保持性寄存器的命令码为03。
工控——这是一条不归路啊