1.极为方便的以太网通信。使用普通的以太网电缆,可以实现PLC与计算机或精简系列面板的通信,以及PLC之间的通信,提供了笔记本电脑与PLC通信的最简单的方法。

2.指令系统的设计简单合理,有的指令(例如数据转换指令)可以设置一个或两个操作数的数据类型,一条指令相当于S7-200/300/400的多条指令。

3.只有梯形图和功能块图语言,没有语句表语言。

4.程序结构基本上与S7-300/400相同,只有7种组织块。指令系统、程序结构和编程软件应该与替代S7-300/400的S7-1500兼容。

5.STEP 7 Basic采用与WinCC flexible类似的多窗口界面,同时显示项目树窗口、程序区、组态和显示信息的监视窗口,以及指令表或人机界面的对象列表等。软件的使用极为方便,例如可以将变量表和块的接口区中的变量直接拖放到梯形图中。软件容易上手。

6.各种硬件、网络和参数采用形象直观的图形和表格组态的方法来设置。比S7-200的“向导”功能和系统块更为直观和方便。

7.集成的WinCC Basic的功能和界面与WinCC flexible基本上相同。PLC与精简系列面板在同一个项目中组态和编程,人机界面可以直接使用PLC的变量。

8.具有比S7-300的参考数据更强的类似功能,有多种显示交叉数据的功能。例如可以快速查看单独的变量在PLC和HMI中使用的情况。

9.有很强的故障诊断和显示功能,有诊断缓冲区、监视窗口的诊断选项卡和读取错误信息的指令。可以用LED显示有故障的模拟量模块的通道。

10.CPU集成了两点模拟量,集成的高速计数器和高速输出的功能和使用方法与S7-200基本上相同。

11.CPU上可安装一块1AO或2DI/2DO信号板。后者可用于高速输入、高速输出,可弥补继电器型CPU不能输出高速脉冲的缺陷。

12.PID的参数设置和调试很方便直观,有参数自整定功能,可控制16个回路。

13.目前只有英语的系统手册和软件,软件对计算机的硬件要求较高。