发布于 2009-12-23 12:12:28
3楼
问了下西门子的工程师,2U1\2V1\2W1外接电源是提供的弱电电源,给后面的伺服单元供电的,也可以不接三相电源,从X131端子上P600\M600接到X181的P500/M500上,供电模式不一样,一个是供交流电,一个是供直流电,二选一。
电源模块上的X181端子上的2U1与1U1、2V1与1V1、2W1与1W1是短接的,取得就是X131端子的电源,就是说监控模块也是需要外接电源的。说白了,监控模块就是电源模块,不过少了直流600V的整流部分,只提供弱电电源。
一直在学
shukong_cnc@139.com