回复:请教:331-7NF00-0AB0模块的接线问题,谢谢了!

zhaoqian

  • 帖子

    26
  • 精华

    1
  • 被关注

    3

论坛等级:游民

注册时间:2008-10-30

普通 普通 如何晋级?

发布于 2009-12-23 16:45:10

9楼

我想知道在STEP7里组态中,你的模块起始地址是多少,按照你说的第七通道地址是PIW286,那么你的模拟量输入起始地址是272,有一个重要的问题,你必须将10脚和11脚短接后再和为二线的变送器供电24V电源地短接。