回复:FC105,FC106中的双极性BIPOLAR,单极性UNIPOLAR

2008_2020

  • 帖子

    80
  • 精华

    0
  • 被关注

    3

论坛等级:游民

注册时间:2009-09-02

普通 普通 如何晋级?

发布于 2009-12-23 18:21:25

12楼

但是具体什么时候等于0,什么时候等于1,是要自己设定的啊,什么设定为1,还是设定为0,设定依据是什么?
============
上面很多人已经说的很清楚了:如果你测的信号有正有负,那就是双极性,设为1;否则设为0,这就是依据。


还有用什么方法设定?
=================
随便用个位,M的或者DB块的,1就用个常闭触点,0就用个常开;保证这个位以后在别的地方别使用了就可以了。