quote:以下是引用shan13792582在2009-12-23 21:37:53的发言:
但是我现在这样接,传感器没有输出电流。而且也没有24V电源加到传感器上去,会不会是PLC内部断路了

你说的也没有24V电源加到传感器上,是什么意思?没有电源怎么会有电流?判断传感器是否好,只要将传感器的正接到24V上,用万用表的电流200ma挡,正端接传感器负端,负端接电源负,就能看到电流!用PLC要接在电流输入点。