607 当前控制器输出限制
原因: 虽然最大电压已经被输入了,但是被输入的固定点不能够在电机里被留下。原因
可能是电机没有被连接上,或者是缺少一种状态。
排除: -检查连接电缆,电机/驱动器转炉(状态缺少)
-检查电机的电流接触器
-DC 连接电压是否存在
-检查 DC 连接总线(检查螺丝钉是拧紧的)
-在电源部分Uce 监控作用已经作出反应(通过电源开关重新启动)
-取代电源部分或者控制模数
确认: 重新启动错误记忆