“接线为RA A+ L短接,M A-短接拨码开关位置正确”,这个怎么像是将电源上的L,M直接接到EM235的输入端上去?按理说如果你用的是二线制的变送器,应该将L接变送器的正端,然后变送器的负端接到RA,A+,然后再是M ,A-接到一块才对。如果是供电电压为DC24V的四线制变送器,则PLC上的L,M与变送器的电源相接,然后信号+接RA,A+,信号-接A-。