0楼

嘿嘿你也没明白,说的简单点把。这是两各个输出开关量的的参数P731=52.3 P732=52.2 ,他们的断开的触点一个接了故障指示灯,一个接了工作指示灯
(p0731=52.3 变频器故障 0 闭合 r0052 位03 驱动装置故障 0否 1是)
(p0732=52.2 变频器正在运行 0闭合 r0052 位02 驱动装置正在运行 0否 1是)括号内的是手册上的说明,
”断开的触点接工作指示灯,把接通的触点接停止指示灯不就得了。很简单呦。“
呵何如果照你这样接 变频器正在运行触点不闭合,工作灯不量,不在运行,触点闭合,工作灯亮

”让装置报个故障来验证一下。不报故障,继电器输出触点是闭合的。这很符合故障停车保护的逻辑。断电停车嘛。“

这样的话没有故障,故障指示灯亮,有故障就不亮!!我有没有理解错啊