回复:请教高手:s7-200在不用em277 profibus的通讯模式下,如何能与wincc连接通讯啊????

闹闹

  • 帖子

    189
  • 精华

    15
  • 被关注

    3

论坛等级:游侠

注册时间:2004-04-05

普通 普通 如何晋级?

发布于 2004-04-25 21:57:01

0楼

s7200用自由口通讯,用VC或VB开发一个串口通讯控件。在wincc中导入该控件即可。
注意:控件接口数据一定要用标准C的数据类型,而一般的现成控件都做不到这一点,所以我说要开发一个控件。