quote:以下是引用十一月九号在2009-12-23 19:29:26的发言:quote:以下是引用jacky_andy在2009-12-23 18:03:20的发言:
谢谢。另外请教zane电机热的控制柜有标准的吗还是要自己设计?
自己设计吧,在柜内设计一个小功率的加热器即可。在严寒地区和海边潮湿地区可根据需要在柜内提供。还有你的柜子不是在配电室里么,一般屋里的温度都不会有-20°那么低。我们在海拉尔的项目都没有在柜子里设计加热器,海拉尔现在的气温最高温度-15°。
谢谢,我知道怎么做了。我们项目在富拉尔基,我们这个要地下室,我感觉温度肯定要低于-20度