发布于 2009-12-24 16:01:50
2楼
具体的说就是有三套过滤器,为了保持排风的通过效果,我们在每套过滤器上不同位置上加了四个电磁阀,有使能控制,每个电磁阀吹扫100mS,两个电磁阀之间的时间间隔是5S, 四个电磁阀都工作一遍后,间隔2分钟,重新开始吹扫,就是这样的一个过程,我现在三套系统用的是同样的定时器,每套设备都设置了使能控制,这样可以任意投切三套设备,,现在有个问题是此种算法会有3个电磁阀同时工作,我担心压缩空气的流量和压头,而影响吹扫效果。不知各位有什么更好的算法
yunguo sun