quote:以下是引用shaobaofu_ben在2009-12-24 14:20:55的发言:
请问:“3.2. 启动电机且使其运行在80%的额定转速(额定频率)下 ”这里要电机运行在50HZ嘛?在50HZ下不是额定转速嘛?为什么是80%的额定转速??谢谢解答
如果你能对闭环直流的调速系统有了解的话,这个问题应该就比较好理解了。因为交流的矢量控制,是基于直流调速的理论而建立和发展的。
80%的额定转速点是满励磁比较准确和稳定的工况点,转速再高就接近弱磁调节了。因此80%额定转速点确定额定励磁,是比较合适的。
通过使用西门子的变频器,其实也是我们学习调速理论和实践的很好机会。西门子的工程师总是再给你“上课”,有时多问为什么和搞清为什么,对于我们理解传动控制理念非常有帮助。很有趣味性。