发布于 2009-12-25 09:36:16
10楼
看来这样使用变频器的还真大有人在啊。其实这样使用确实是不正确的,正如k版所说:如果运行指令先于主回路接通变频器要报故障,如西门子mm430报无负载故障;原理上讲启动运行没有问题,可是停止时,如果是正常加减速停止,则变频器还没完成减速时,运行命令失去,这也是个问题,一般容易损坏该交流接触器,另外一方面讲,变频器在突然甩掉负载后引起直流回路电压泵升,使变频器受到危害。几乎所有变频器技术要求提出不允许在运行中断开负载,而这样用正好与这个技术要求相违背,所以建议大家还是按规范使用变频器为好,如果变频器与电机之间确实要使用接触器的话,建议用其常开辅助点作为运行命令的一个条件来使用,而运行命令则另外设计为好!