原因

变频器超出了允许的最大频率。


措施

- 编码器线数太小,在P1005中输入实际编码器线数
- 当扭矩控制运行时重新建立动态耦合力的封闭环路(带滑动)
- 检查P1400(电机额定转速)
- 检查P1146(电机最大转速)
- 检查P1147(转速极限)
- 检查P1112(电机极对数)
- 检查P1134(电机额定频率)


应答

复位故障存储器


停止反应

可参数化
把轴控制板重新插拔一次试试。