回复:变频切工频老是跳闸。

SZhengfeng

  • 帖子

    385
  • 精华

    2
  • 被关注

    6

论坛等级:侠士

注册时间:2003-06-06

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2009-12-25 14:01:15

20楼

1、电流是个矢量;
2、这是因为剩磁的原因造成的,脱离变频时,电机线圈中有剩磁,磁生电,当投入工频时,工频电与感应电的相位如刚好相差180度,那么这个时候就可能会跳闸!
智慧制造!