回复:那位大虾能贴个S7-200用Modbus ASCII协议做主站的程序吗!

yanxiao

版主

  • 帖子

    12144
  • 精华

    46
  • 被关注

    183

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2004-04-26 12:19:55

0楼

读0000开始的register,共1个register:
: 01 03 0000 0001 FB CRLF
解释:
":" 为开始字符
01: 为站点地址
03:功能号
0000:register开始地址
0001:要读的register数
FB:LRC
CRLF:16#0D0A
以上序列全为ASCII码。
另一个要更正前一贴的错误:LRC是累加和再取补,比如上例中,累加和为05,它的补数是FB
假如register 0000 的内容为 0x1234,返回的数据如下:
: 03 02 12 34 B4 CRLF
解释:
":" 开始字符
01: Slave站点地址
03:功能号
02:数据字节数
12:MSB
34:LSB
B4:LRC
CRLF:16#0D0A