哈哈,这就是西门子装置的特点.不是只管保护装置自身。它也负责保护电机。
其实,你直接把咱们的380V、50Hz的3kW电机卖到国外,接到440V、60Hz电网上,它就变成了4kW(所谓的3.7kW)。
但是把角接的电机接到380V上,在87Hz以下都可以输出原有的额定转矩。是这样提高的功率。并没有达到你的目的。
改变P0640的用处不是很大,原因是过载以后实际上是个积分时间(哪怕过载1%也开始积分,只不过时间很长而已),过载率越大,可以作用的时间越短。预定的过载率只是说:等于大于时,报警或跳闸或立即限制电流。
不过电机辨识测得的数据你还是能改嘀。