上图是摘自MM440的使用手册“制动电阻”相关章节的数据表。这是西门子给出的MM440制动电阻的技术参数。它是按照装置尺寸给出的数据,也就是说MM440内置的制动单元都是按照各规格尺寸中最大的制动功率能力设计的。
比如,针对C规格尺寸的,他的功率范围是5.5-11kW,而他的制动功率不论是5.5kW还是7.5kW,其制动能力都是11kW。这是上述表格所提示的。
我的问题是,光知道对应的尺寸型号允许的最小电阻还不够,怎么设计恰好的直流母线制动电压及制动电流?谁能把那个表中最后的空格栏目相对比较近似准确的填入数据呢?比如,5.5kW电机在制动的时候,能够100%吸收它的制动功率的母线电压是多少?制动电阻的电流是多少?怎么计算这个制动电流?
表格中给出了直流母线的脱扣电压是900V,那么在制动的时候,绝对不能使其工作在900V,工作在多少是比较合适的?针对每台电机,它的制动电流应该是多少才算是合理的?折算到直流母线的制动电阻上的电流(也就是流经内置的制动单元的电流)是如何确定的?