发布于 2009-12-26 01:15:12
11楼
^_^,很好!
终于看到有人在讲,为什么变频器在带载工作时,不允许输出开路原因以及对变频器所造成的危害了。记得在“标准传动版区”有人就问过这个问题。当时我比较关注,可是却没有人来回答。只是提出变频器工作状态不许输出开路,却讲不出为什么。
楼上的回复,解释了这个疑惑。“突然的开路,会造成直流回路电压的‘泵升’”。IGBT就炸了。^_^
不过,变频器的输出和输入加接触器的应用不是绝对的不可以。只要“合理”的操作,完全可以实现安全、可靠运行。关键是“合理”的逻辑控制和操作。
我是你的朋友