quote:以下是引用s_york在2009-12-26 15:37:39的发言:
我知道应该用补偿导线,但现场没有补偿导线了,正好有一根已敷设但没有用的屏蔽电缆,只好先用一下显示温度便于烘炉!模块设置没有问题,因为没有烘炉之前温度显示一直正常的!而且和它共一个通道的另一温度值显示也是正常的,均为K型热电偶,

楼主你自己也清楚需要的:规范!
但是由于现场条件问题没有实现,技术工作是需要一点点分析与排除的!
明显存在问题的地方应该首先排除,毕竟这可能就是不稳定的关键!
邮箱dancan@126.com 微博www.weibo.com/dancan