一阀门伺服器输出4~20MA电流信号,接入PLC输入模块(331-7KF01-0AB0),选择四线制,当仅接入+、 -极时,测量值显示为32767.万用表串入回路,显示电流正常。后诊断显示为接地故障。当将-端与M相连后,该AI点输入电阻损坏。在接入250欧姆负载后测量,+ -极之间电压约为5伏,(满度时)但-极对地电压为7.5V左右,+极为12.5V左右。请问这种情况下如何接线才能正确读取信号?请高手指点?另外,为什么同样是四线制电流信号,有的时候需要将-极与M短接才能正常,有时什么也不短接也可读取信号?GROUND FAULT 是在什么情况下才报错的?