发布于 2009-12-28 14:20:53
8楼
防干扰无非分为从源头,路径,目标三处着手,
源头:一般是变频器一类的东西,将变频输出的动力线采用屏蔽电缆,从源头消灭它。
路径:注意动力线与信号线间距离,一般是线径的5倍,避免并行
目标:4-20mA比0-10V抗干扰好点,屏蔽电缆,数字信号采用双端接地,模拟量采用单端接地,有人问我通讯属于哪种。我说当然是数字信号,因为他是0/1信号,如果不对请纠正。
其他考虑就是距离,中继,光栅隔离,电容滤波等。也有在现场将弱信号变为强信号,到柜内了再将强信号变为所需信号。
我知道的就这些了。
没有晴天的日子,总也见不到太阳。