此类型模块为隔离型模块(电源、总线隔离)
测量的都是微弱信号,所以要求热电偶及热电阻最好为绝缘型传感器(是测量头与外壳不通)
传感器线要用屏蔽线,而且单端接地。
因为是测量弱信号,所以传感器线要与动力线尽量分开(15CM以上),以防感应到高电压把模块损坏。
因为有本地温度补偿,所以热电偶有1-2度的误差,但热电阻就不会
我有台个性的226,史上最低价转让,我也想多学习点S7PLC 请Q我754821510,SRR882006@163.COM 电话13952034387 http://sunrongrui.wjw.cn