发布于 2009-12-29 08:18:20
3楼
西门子LOGO的设计本身就是为了节约成本,一个ST-AMR的CPU,有两个I2C通讯接口,一个接内部的EEPROM,一个接外部的存储卡,都是32KB的,型号M24256BWP,也是ST公司的,3个串口,其中一个支持CAN,与LOGO TD通讯的就是这个口,(也有可能是RS485,因为最新的LOGO手册上LOGO TD接口上标的是485+,485-),LOGO最新的手册公布了LOGO支持调制解调器,支持在线监测,这说明LOGO的通讯功能也不错,就是协议没有公布,不过简单的功能有人已经测试出来了,而且测试也很好办,两台电脑(或一台)电脑带COM口,或有USB转COM线(不要用LOGOUSB电缆)用3个RS232转485模块将信号取出来就可以监测PC和LOGO的通讯了。LOGO! 编程接口X4定义:1:+5V,2:VSS,3,4:RX,TX;通信接口,5,6:SCL,SDA,i2c通讯接口,用于接存储卡.既然电脑可以控制LOGO,那么S7-200用自由口也就可以控制它