回复:变频切工频老是跳闸。

梦想成真

  • 帖子

    676
  • 精华

    0
  • 被关注

    6

论坛等级:侠士

注册时间:2005-07-14

普通 普通 如何晋级?

发布于 2009-12-29 13:59:41

27楼

这个我在现场调试过,第一载切工频的时候,变频的停机方式为自由停车,这样就可以脱开负载,然后延时几秒(根据现场定),等电机快停下来的时候在工频启动电机,因为电机在停止后在启动的时候有很大的反方向力。还有特别注意的是工频和变频的相序一定要一样。