请教版主有关USS组网控制多台MM4同时启动方案是否可行

已锁定

welkin3061

  • 帖子

    233
  • 精华

    5
  • 被关注

    17

论坛等级:侠客

注册时间:2003-12-02

普通 普通 如何晋级?

请教版主有关USS组网控制多台MM4同时启动方案是否可行

929

10

2009-12-29 15:23:36

两个S7-226分布于设备两端适当位置(不超过50m),一个负责控制驱动计算,包括收放卷卷径计算、换卷切换及浮动辊PID调节,通过USS通讯(波特率115200)共控制8台MM440,其中收放卷的浮动辊通过AI接入PLC进行PID调节,其他浮动辊的信号直接接入MM440的AI,使用MM440的微调PID功能在同步主驱动速度的同时进行张力调节;另一台负责控制其他辅助驱动20几台、上漆单元等。两个PLC分别挂CP243-1通过HUB和上位机WinCC组成以太网。设计线速度150米/分。
1.两个PLC用哪一个做主站更合适?226的运算能力是否够用?
2.曾经在一台设备上连续出现过MM440整流部分损坏(直流电压检测部分电路损坏,炸模块等故障),西门子工程师上门也没查出原因,因此对MM440有些担心,但SINAMICS好像没有微调PID功能,USS的通讯波特率也达不到115200,是否能增加整流单元用DC供电给MM440?
3.USS通讯控制8台变频器,按手册上提到的115200波特率,S7-200会以25ms*8的时间间隔轮询所有驱动,是否意味着这8台变频器在启动时可能会存在200ms的误差?每个驱动器超时应该如何设置超时?是否能让这8台变频器收到运行指令后同时开始执行?
4.MM440配用电抗器是否能用国产的电抗器替代?
请各位大虾根据附图发表看法,该方案是否可行,是否还有更高性价比的方案?
如果各位有相关USS通讯及收放卷卷径计算的例子,麻烦发到邮箱easykon@gmail.com,不胜感激!