现场的设备不同,采用的方法当然也是不同。我们的设备是由十几台变频器控制拖动,几十台变频器控制风机加热。急停信号来时,拖动部分对变频器除了通讯下达OFF3命令外,在硬件上变频器端子也组态了OFF3,直接切断。风机要根据温度,高速打开排风机,打开新风风门,快速降温,关闭燃烧器。
简单的切断动力电是不可取滴。需要PLC做很多事!
学无止境,活到老学到老