发布于 2009-12-29 21:15:59
3楼
1)由于LOGO的电源是DC24V,二次仪表同样需要工作电源,模拟量输出是二次仪表电源供电。
2)LOGO的模拟量输入与工作电源有一个共用端,无隔离!与二次仪表模拟量连接时:
A、应注意二者工作电源的隔离问题或采用同一个电源;
B、接地时注意防止两点接地,即:重复接地;
C、LOGO与二次仪表采用同一个电源时:二次仪表的0~10V模拟量信号的地线(模拟地)必须是二次仪表电源的0V端,或者说是LOGO工作电源的0V端,这样与LOGO模拟量输入端连接时才能正常传输信号;
D、0~10V、0~5V、2~10V等电压模拟量信号,一般输出阻抗较大,接收设备输入端的输入阻抗也很大,一般为10KΩ至几十KΩ甚至更高,因此:抗干扰能力远远小于电流信号(输入阻抗一般小于等于500Ω)的抗干扰能力。 应采用屏蔽电缆连接,屏蔽层一端接地!
E、仪表及LOGO(含PLC)的接地与动力的接地必须分开,不能共用接地系统!
书山有路勤为径,学海无涯苦作舟;三人行,必有我师;森林之外的树木也能成才