0楼

在S5中,通过IM 308C和FB192可以传送122个连贯字(244字节)。在S7-300中,通过SFC14和SFC15,可以连贯传送16个字(32字节)。

因此,只能保留16个连贯的字(32字节)。如果希望连贯数据的量更大,须在你的程序中提供保证数据连贯的机制(例如握手信号)。