回复:炉温度值变负值

s_york

  • 帖子

    19
  • 精华

    0
  • 被关注

    3

论坛等级:游民

注册时间:2006-10-22

普通 普通 如何晋级?

发布于 2009-12-30 20:33:03

13楼

补偿导线只是有正负之分,如果说是接反了,那开始温度就不正常呀?而不是过了很长时间才出现问题呀?难道说补偿导线接反了就是这种现象?
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

过程仪表

共有3135条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。