发布于 2009-12-31 17:04:47
14楼
有LOGO和PC-LOGO或USB-LOGO连接线的朋友,下面几个命令供大家测试:
打开LOGO!soft软件,读取LOGO程序,这时LOGO显示PC--oo,证明LOGO与PC连接成功:然后关闭LOGO软件,打开串口调试工具,设置端口速率9600,停止位1位,效验:偶效验(特别重要),打开com端口:(com1或usb线虚拟的com?),发送命令:21 55 17 17 AA,LOGO会答复:06 03 21 44 06 42(程序停止)答复:06 03 21 44 06 01(程序运行)发送21 55 17 17 AA收到答复后发送55 18 18 AA 55 17 17 AA 启动程序运行,发送55 12 12 AA 55 17 17 AA 停止程序运行。LOGO版本OBA6