LOGO通讯报文格式:
LOGO通讯报文采用问答式,主机发送的每一个命令,LOGO都给出答复;
LOGO通讯报文波特率为9600,停止位:1位,效验:偶效验,字长:8位;
LOGO通讯命令格式:命令+地址+数值 无效验位 格式:16进制
01 单个地址写命令
命令格式:01 00 FF 41 00 00
01:命令 00 FF 41 00 地址 00 要写入的值;
执行命令后LOGO答复:06 命令执行成功
02 单个地址读命令
命令格式:02 00 00 05 5E
02:命令 00 00 05 5E 地址
执行命令后LOGO答复:06 03 00 00 05 5E 35 ;
06:命令执行成功; 03 回复命令 00 00 05 5E 地址 35:值
04 连续地址写命令
命令格式:04 00 00 05 53 00 05 01 00 00 00 00 01
04:命令 00 00 05 53 地址 00 05 写入的个数00字节到05字节共6个字节
01 00 00 00 00 01写入的值;
执行命令后LOGO答复:06 命令执行成功
05 连续地址读命令
命令格式05 00 00 32 2E 00 14
05:命令 00 00 32 2E地址 00 14 读出的个数00字节读到20字节共21个字节
执行命令后LOGO答复:06 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
FF FF 00;
06命令执行成功;读出21个0,FF=00
20 删除程序 (执行命令后删除LOGO内的程序,请慎重使用)
55 17 17 AA读LOGO状态;执行后LOGO答复06 42 为程序停止,06 01为程序运行,待续。。。。。。。。。