回复:在S7-200做的温控调节系统,很稳定但测量值总是比目标值小,什么原因?

硕他爸

  • 帖子

    50
  • 精华

    2
  • 被关注

    2

论坛等级:游士

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2004-04-27 22:11:22

0楼

自己编一段线性处理程序如同S7-300的FC105功能块即可解决该问题,模型公式为:
(y2-y)/(y2-y1)=(x2-x)/(x2-x1)
其中:y2对应工程当量上限值(变送器上标定的上限值)
y为输入信号x对应的工程量
y1对应工程当量下限值(变送器上标定的下限值)
x1=32000
x为实际采样值
x2在4~20mA变送器中=6400;在0~20mA变送器中=0
苦命郎 入错行 活到老 学到老