回复:求教个PROFIBUS通讯的组态问题!

ersacn

  • 帖子

    834
  • 精华

    5
  • 被关注

    4

论坛等级:侠士

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-01-02 13:43:35

1楼

通讯组态时本身是不分区,你将30个EM277按地址分配30个,地址范围1~127.
硬件连线可以都穿在一起,不必分成4根线!只要在程序中考虑,比如地址11~17是1区,地址21~28是2区.....
采用CP342模块组态DP总线,就可以配置2条DP总线。需要定义模块也为主站。DP总线选择添加。那样的话你可以将EM277分成两块,分别挂在2根总线上。
我看是没有必要再增加CP342模块。用一个总线是足足有余。