3楼

那时的SLVC是6SE70了,
现在在是S120了,性能提高了,S120比6SE70的改进之处有,
可以无编码器控制永磁伺服电机,速度、转矩、定位
精度提高了,对于SLVC 1Hz进入矢量,对6SE70矢量控制时电机电流不能小于装置电流的1/4,对于S120 1/25是可以的。
可以直接驱动感应电机、永磁同步伺服、力矩、直线电机 可以进行带编码器或不带编码器的速度、转矩、定位控制,编码器可以是HTL、TTL、正余弦增量、绝对值和旋转变压器。带编码器时速度、定位是闭环。
支持DP PN 等时同步报文,方便做多轴主从、定位
图形化设置参数,很容易上手
还有很多