quote:以下是引用zcomin在2010-01-03 09:22:47的发言:
我觉得新的SINAMIC系列比70系列好学多了,70很多参数的英文就像德文,看不明白,得需要对照功能图、参数表、实际的机器来回试,才能搞明白,SINAMIC方便直观多了,直接在功能图上设参数。调试时只需要Starter软件,手册都不用了。找个时间我试一下S120 SLVC深度弱磁(2倍以上基速)的时候的精度。
OK。等着你的测试结论。我现在掌握的实验数据是,MM440的SLVC,在基速以上是越差越远,到了2倍的基速,9000rpm时大约差了20rpm左右。6SE70不会差那么多,但也有差,大约是几转左右。VC就没问题了。其实这主要是数学模型的准确度问题。你要是能给出S120的结果,非常感谢了!