回复:4-20mA信号可以串联使用吗?

最爱北极星

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    608
  • 精华

    19
  • 被关注

    20

论坛等级:侠士

注册时间:2006-10-17

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-01-04 10:43:40

8楼

(1)将两个PLC和圆盘记录仪串联使用不会影响测量的精度,只要满足“PLC和圆盘记录仪”的阻抗的和小于压力变送器允许的负载阻抗即可,但是不建议这样使用,因为一旦PLC模块或者圆盘记录仪中任何一方出现问题,都将导致另外一个设备也无法正常工作;
(2)强烈推荐搂住使用信号分配器,将一路电流分为两路
(3)另外经过安全栅后是否仍能进行HART通信,取决于所使用的安全栅是否支持HART通信功能能,因为很多安全栅都是不支持HART功能的,HART信号被滤出了
来自西门子技术支持与服务