(1)将两个PLC和圆盘记录仪串联使用不会影响测量的精度,只要满足“PLC和圆盘记录仪”的阻抗的和小于压力变送器允许的负载阻抗即可,但是不建议这样使用,因为一旦PLC模块或者圆盘记录仪中任何一方出现问题,都将导致另外一个设备也无法正常工作;
(2)强烈推荐搂住使用信号分配器,将一路电流分为两路
(3)另外经过安全栅后是否仍能进行HART通信,取决于所使用的安全栅是否支持HART通信功能能,因为很多安全栅都是不支持HART功能的,HART信号被滤出了