使用接收中断来接收数据
我觉得你查找故障的方法值得注意,
1:你可以用单片机先发到PC,用超级终端可以检测单片机是否发出了数据,你说单片机一般不会有问题,你相信别人吗,我觉得工程这种东西没有似是而非的问题,是就是,不是就不是;
2:确认单片机已经正常的发送数据以后,再来看你的程序问题,版主说的对,你每个扫描周期都执行,行吗?看一下通讯口字符中断吧,这是接收数据最可靠的方法,执行中断时数据在SMB2形成队列,你可以到那里用指针的方式取回来。
3:定时RCV可能存在问题,定时可能需要计算BAUD,字符长度等。