300PLC(CP342-5)与400PLC通过DP线通讯请教大家

619

3

2010-01-05 12:03:13

硬件:400通过ET200M连300PLC的CP342-5模块,当然直接连300PLC口也可(但这种方式好像行不通)。

不同的项目之间的通讯。

通讯需求:1.一个字节的输入,输出。有点实时性要求,最好是500MS以内。好像有什么主从方式,但这个好像是同一个项目里的通讯,对不同的项目不知道能不能做。

2.500多个字节的数据量,收发。这个用功能快BSEND和BRCV可以满足要求。

我现在的情况是如果把一个字节的输入输出放到500多个字节的数据包里的话,通讯周期太长了。

请大家帮忙出出主意,谢谢。