建议最好使用差压变送器7MF4433来作为压力变送器来用。理论上来讲,7MF4033-1B****的表可以测量1K-100K的量程(可以迁负压-100K~-1K),应该是没有问题的。但是,由于量程太小,一点点微小的震动都可能改变仪表的零点。因此实际使用的时候,你会发现零点漂移很厉害!!!你能保证现场一点点震动都没有吗?
但是差压变送器就没有这方面的问题。这个问题有实践依据!也是比较特别要注意的地方!!

希望各位在选型的时候,要特别注意微量程(<10K)的选型。保险起见,最好建议客户用差压变送器来当作压力变送器用。