CUP部分组态成功,与硬件相连接,成功下载。没有红灯显示。
现在的问题是在CP443-1处选择,出现了一跟连线,是:PROFINET-IO-SYSTEM,这是正确的,可是我在选择,ET200S(订货号为6ES7 151-3AA22-0AB0,SETP7里显示为151-3PN STV5.0)的时候出现了以下对话框: 所选IO设备需要IO控制器支持扩充的PROFINET诊断,该控制器不被所组态的IO控制器支持。 下面只有确定和帮助,点击帮助,显示的意思是要在CP443-1里找到诊断,双击CP443-1,点击运行诊断,弹出新的对话框,也能看见新的内容,例如MAC等等。

可是我在点击订货号比较低的型号时就可以选择上例如:6ES7 151-3AA10-0AB0 SETP7显示为151-3 PN。

请高手指点下。是CPU选择不对,还是什么?